国产交换配乱淫视频α丨欧洲乱码伦视频免费国产丨国内av在线播放丨欧美日韩国产精品综合丨午夜8888丨91精品视频国产丨日产中文字幕在线观看丨av国产剧情md精品麻豆丨男女做爰全过程3d丨国产色网丨亚洲欧美在线观看丨亚洲国产精品成人久久久麻豆丨美国黄色一级视频丨一本加勒比波多野结衣丨色诱视频在线观看丨顶级少妇做爰视频在线观看丨亚洲日韩欧美国产另类综合丨一级片视频在线观看丨欧美 国产 日本丨日本高清一区二区三

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB變頻器報故障代碼3130怎么處理?
0
user 提問于 5年 以前

變頻器在輕載時還可以繼續運行,一旦電流增加,變頻器就故障停機,報故障代碼3130。

1 個回答
9
最佳回答
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

ABB變頻器報3130是直流電壓震動故障,其主要原因是由于直流濾波電容放電多,而供電少導致的。
變頻器帶電機運行時,隨著電機電流提高,電容器放電越來越多,直流電壓隨之降低,這時如果前面整流輸入電力不足就會導致直流母線電壓波動加大,引起3130直流電壓震動故障。所以問題的關鍵是要通過檢查,找出出供電少的原因。
檢查步驟如下:

  1. 檢查變頻器的進線靜態測量值是否異常。
  2. 檢查整流橋內部的可控硅或者可控硅觸發電路是否異常。
  3. 帶負載測試直流母線電壓實際值是否波動,假如實際值沒有波動,而檢測值波動,考慮更換RINT6611,可能是檢測部分有問題導致。
  4. 檢查是否由于電容容量下降導致電壓波動
  5. 檢查是否由于電源輸入端問題導致,包括:電源電壓3相是否平衡,供電電源的接線方面是否有連接松動之處,,供電變壓器的容量是否可以滿足變頻器系統帶載要求,開關或者斷路器是否合格,熔斷器是否熔斷,熱繼電器是否跳閘等。