匯川變頻器報警err10故障代碼代表變頻器過載報警。上海津信建議可以按照以下順序進行故障排查。
- 檢查變頻器選型是否偏小,核對電機銘牌是否和變頻器功率匹配
- 用搖表測電機繞組對地絕緣(≥1MΩ),檢查電機是否有短路現象
- 檢查電機是否有過熱現象,檢查軸承磨損、風扇是否正常
- 檢查負載是否發生變化,或者傳動部件故障發生堵轉
- 檢查電機線有無破損、松動、虛接,更換破損電纜,重新壓接端子并緊固。
- 用萬用表檢查電機輸出側三相電壓是否平衡
- 嘗試增加變頻器的加減速時間 ,匯川F0-17 = 20s (加速時間) F0-18 = 25s (減速時間)
- 如果以上排除仍然報故障,則是變頻器硬件故障,需要送到專業檢測機構進行檢測。