丹佛斯變頻器FC302走DP通訊,12~27、12~37需不需要短接?要注意哪些事項?
0
贊
踩
user
提問于 5年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 5年 以前
丹佛斯變頻器FC302走DP通訊注意以下事項:
12-37必須短接
12-27可以選擇短接,或者不短接將5-12改為0
還需要在接線時注意線序正反,不能和強電同一線槽,屏蔽層應與變頻器接好
物理地址的首臺和最后一臺機器將終端電阻撥位開關撥開,參數上要將波特率,通訊協議,通訊地址等相關參數設置好。