變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器FC111變頻器面板啟動不了。
-1
user 提問于 5年 以前

丹佛斯FC111變頻器,18.5kw,之前用外部啟動,現在想用面板啟動,但是啟動不了。

1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

丹佛斯變頻器面板啟動不了主要檢測以下幾個方面:

  1. 變頻器12/27號端子沒有短接,或者將5-12參數改為0;
  2. 檢查是否變頻器沒有頻率輸入信號,電機運行在0HZ;
  3. 如果仍然解決不了,需要送到專業維修機構進行檢測。