国产交换配乱淫视频α丨欧洲乱码伦视频免费国产丨国内av在线播放丨欧美日韩国产精品综合丨午夜8888丨91精品视频国产丨日产中文字幕在线观看丨av国产剧情md精品麻豆丨男女做爰全过程3d丨国产色网丨亚洲欧美在线观看丨亚洲国产精品成人久久久麻豆丨美国黄色一级视频丨一本加勒比波多野结衣丨色诱视频在线观看丨顶级少妇做爰视频在线观看丨亚洲日韩欧美国产另类综合丨一级片视频在线观看丨欧美 国产 日本丨日本高清一区二区三

變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器A88故障怎么復位消除掉?
0
user 提問于 1年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 1年 以前

丹佛斯變頻器出現 A88 報警,表示為與選件相關的故障,通常是移除選件、增加選件或替換選件后出現的報警。要消除報警方法如下:
1、如果參數不需要保存,可以恢復出廠設置。

  • 三鍵啟動(同時按住“Status”(狀態)、“Main Menu”(主菜單)、“OK” 鍵,保持5秒后松開,丹佛斯變頻器會重新啟動,并恢復出廠設置
  • 啟動后,控制面板會顯示 A80報警(變頻器初始化報警),按住 “Reset”鍵復位,消除報警即可。

2、如果需要保存參數,則按以下順序操作:

  • 將參數 P14-89 設置為【1】(表示更改選件);
  • 變頻器重新啟動,控制面板會顯示報警 A67(選件已更改);
  • 按住 “Reset” 鍵,復位報警 A67。

3、如果以上操作仍然無法消除A88報警,說明變頻器硬件故障,需要送到專業檢修機構進行檢測處理。